Návrh ochrany invertoru

Dobrý den,
odešlo mi staré svařecí trafo a schaním něco novějšího.Našel jsem tyto stránky a zaujala mě stavebnice invertoru.
Problém je ,jak se zde psalo, se zásuvkou 230V  16-20A.Možnost jak to vyřešit je přípojka 400V.
Ale znáte české zlaté ručičky,už jsem viděl všelijak zapojenou zásuvku,dokonce i fázi na kostře.
tak jsem uvažoval jak ochráni invertor proti 400V.
Předkládám toto zapojení,zapojí se místo spínače
problém je ,že ho nemám jak odskoušet při svařovámí
.Na stole funguje tak jak má

při připojení 230V se po zapnutí tlačítka přivede proud ke stykači ten sepne a přes pomocný kontakt
zůstane sepnutý do doby neš se rozpojí vypínací tlačítko

při připojení 400V  se přepálí pojistka F1

Problém1 jak se to celé bude chovat při svařování

Problém 2 jaký zvolit varistor Rv (napětí ,charakteristiku)a jaký proud pojistky,určité pomalou.

Problém 3   při poruše,zkratování  R1 ------ možnosi sepnutí stykače

pro odskoušení jsem použil:  stykač 400V/16A
                                               doutnavka -zapalovací  napětí 70V/3mA
                                               varistor 275V

doporučují  pro R1 použít min 1W odpory zapojené do seríe a na napětí aspoň 300V
hodnota odporu R1 se volí podle použité  doutnavky

NEPOUŽIL bych  RELÉ ,některé druhy spínají již při 5 mA,
může se klidně přidat i pojistka do větvě s N -vodičem,
nebo i do větvě s doutnavkou(50-100mA)




http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/734_ochrana_svarecky.png

Offline

 

#2 16-11-2008 23:59:50

MiraGSX
Člen
Místo: Brno
Registrovaný: 03-08-2008
Příspěvky: 476

Re: Návrh ochrany invertoru

1. Při svařování to mít vliv nebude
2. Tohle je docela oříšek pokud to budete zkoušet vč. připojení zátěže (čili inventoru) obával bych se aby nezareagoval varistor i v něm big_smile. Zkoušel jste třeba klasickou (wolfram vlákno) žárovku o 60W?
3. F1 pojistku bych řešil podle stykače, pomocí multimetru změřit proud a zaokrouhlit nahoru. Staré stykače se doutnavkou s R1 určitě nesepnou a proč uvažovat zkrat na R1?

Kompletně se obávám docela velké odezvy než kontakty rozepnou...
Je to jen můj názor k vašemu návrhu.

Editoval MiraGSX (17-11-2008 00:01:39)


ISTP Kutil
WSME-200A AC/DC TIG; KITin 170 TIG LA; SioMIG 351
svářecí kabely do 160A; TIG hořák ESAB BTF 150 a ZHT-315 + čína (unknown); P600e

Offline

 

#3 17-11-2008 13:05:28

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

dnes jsem to odskoušel s varistorem na275V a pojisktou na 250mA
po 5 pokusech se varistor odporoučel.
s tou reakcí máte pravdu,varistor není dostatečně rychlý,takže když je sepnuto SB2,a připojí se napětí 400V tak stykač procvakne

vono jak tak přemýslím,tak nepodchytím úplně vše .proti lidské blbosti není ochrany.I když tuto ochranu zprovozní ,tak se na
vesnici najde zásuva 400V nestandartně zapojená.
A když ji do invertoru zapojím a budu na ni spoléhat,tak se stějně časem nějaká blbost objeví(fáze na kostře,2x nulák,spatně dotažený N vodič,napětí 280V)
a odnese to invertor.
prostě ideálni bude: připojit na invertor zásuvku 230V/20A,udělat 3 fázovou redukci na 1fázovou a před pripojení zkontrolova napětí

Editoval risa (17-11-2008 13:36:16)

Offline

 

#4 17-11-2008 18:57:08

pkod
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 26-07-2007
Příspěvky: 211
Web

Re: Návrh ochrany invertoru

Risa: zdravim. Idea je vzasade spravna. Problem je v dulezitych detailech.
1) Prvni a zasadni chyba je volba ochranneho prvku. Varistor a transil pouze OMEZUJI prepeti na uroven vetsi, nez je jmenovita hodnota. Tedy varistor 250V muze pri aktivaci mit "na sobe" klidne 300V pri proudu v radu amper. Proto se pri prepeti i pres snahu ochranneho prvku rele sepne.
Takze reseni by mohl byt jiny prvek. Lepsi funkci bude plnit trisil resp. tyristor nebo triak. Pri prepeti u techto prvku dojde k (rizenemu) sepnuti a napeti je po aktivaci rovne ubytku na prechodu. Ten je v radech jednotek V a neumozni tak sepnuti rele. Navic vykonova ztrata na prvku je mnohem mensi, a lze tak navrhnout spolehlivejsi ochranu.
2) rele je  samo o sobe take dost nespolehlivy prvek (speceni kontaktu a pod.). Dnesni soucastky umoznuji realizovat ochranu podobnou te Vasi, jen primo v napajeci lince invertoru. Toto umisteni navic zajisti i dalsi funce. Kuprikladu levny triak (dvojice tyristoru) napric napajeci linkou a pojistka 25A ve spojeni  s jednoduchym ridicim obvodem ochrani invertor "skoro pred vsim" a to vcetne kratkodobych spicek v siti. Samozrejme je potreba jeste doplnit par drobnosti kolem. Ale i tak bude cena soucastek vcetne "smeti" do 200,-.
Samozrejme se toho da vymyslet vic, ale jsem linej to ted jen pro info rozepisovat... Pokud bude zajem, napad rozvest vic do detailu.

Editoval pkod (17-11-2008 18:59:04)

Offline

 

#5 18-11-2008 20:43:00

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

na triaky a tyristory jsem úplně zabudol..Je mi to jasné :1triak,diak nebo transil,nějaká dioda odpůrek,kondenzátor,a bude to menší než stykač
budu se muset po nějakém podívat .Buď něco slabšího se stykačem,nebo pořádný co vydrží prodový náraz  pri F 25A,
jenom nechci vidět ,jak dopadně vypínač,nebo kontakry v zásuvce.

zatím dík

Offline

 

#6 18-11-2008 21:21:49

pkod
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 26-07-2007
Příspěvky: 211
Web

Re: Návrh ochrany invertoru

Risa: pozor na par detailu. Hlavne na teplotni zavislost reference na hlidani prepeti. Potom take je potreba osetrit strmost rustu proudu (hlavne triaky). urcita narazite na dalsi detaily pri realizaci. Kazdopadne tyristory pro "trvaly" proud cca. 30A zvladnou opakovane vybavit jistic 25A char. C (osobne jsem nedobrovolne zkousel). Takze ta pojistka tam muze byt jen pro pripad "hrebiky v pojistkach".

Offline

 

#7 18-11-2008 21:58:57

780622
Člen
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Příspěvky: 367

Re: Návrh ochrany invertoru

risa: ahoj ked sa ti podari sprevadzkovat nejaku ochranu mohol by si to sem dat - schemu? nejak elektronike nerozumiem - teda neviem navrhnut ale pokial mam schcemu viem si to vyrobit... dakujem. tiez mam zaujem o takuto ochranu...


EWT (Ingsteel)
9002X + RallyMig161i + Ideal Praktik MMA220

Offline

 

#8 19-11-2008 08:49:50

jaro-kutil
Člen
Registrovaný: 13-09-2008
Příspěvky: 120

Re: Návrh ochrany invertoru

Ahojte.Ak si doma urobite svoju redukciu z 3 x 400 V na 1 x 230 (20 A) a budete ju pouzivat len u Vas doma,tak je ta "ochrana ",podla mna uplne zbytocna.Ale ak predsa,treba najprv napatie odmerat,potom vyhodnotit (komparatorom) a az nakoniec,pri spravnej hodnote (230 V) ho s opozdenim nejakym prvkom (rele,stykac,optotriak) pripojit.A nie opacne.To,s tym skratovanim triakom (antiparalelnym zapojenim tyristorov) pri prepati a naslednym prepalenim poistky urcite odpravi aj triak (tyristor 1 a 2).

Offline

 

#9 20-11-2008 18:32:44

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

zdravím,
s chlapama v práci jsme laborovali o zapojení s triaky a tyristorem,
a tady jsou schémata,zalím bez hodnot součástek.Toto zapojení jsme zkoušeli s diakem D2 na  65V a pojistkou 1A.triak TIC 206,zapojení se chovalo korektně,vypínalo při   45 V AC(65V),vypnutí do 40ms,jenom vypínací proud pojiskty byl 6A
Rozhodl jsem se pro zapojení se stykačem.kvůli menšímu vypínacímu proudu  pojistky,a funkci stykače.Při vypadnutí
napájecího napětí,zůstane svařečka vypnutá i po znovupřipojení.
co nejdříve objednám součástky a provedu testy.
V zapojení musíme počítat se 400 V resp. asi se 600 V v maximu sinusovky i s tím ,že sám stykač generuje přepějípři vypnutí

popis

LMP1      doutnavka
R1,R2     odpory dle doutnavky,1Watt
D1          1N4007 (1000V/1A)
D2           použiji transill asi na 400V
Tr            triak nebo tyristor,minimýlně na 600V,a pro impulsní proud 10x proud pojistky.
R3           se zvolí podle katalogového listu součástky.
C1          se může použít pro prodloužní reakce sepnutí,minimálně na 600V,  s rezistorem tvoří RC článek

stykač KM bude asi vhodné dovybavit varistorem.

1) základní zapojení

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/734_ochrana_svarecky3.png



2) zapojení s vyřazením Tyristoru při sepnutí stykače
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/734_ochrana_svarecky4.png

Editoval risa (20-11-2008 21:07:11)

Offline

 

#10 21-11-2008 19:19:07

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

zdravím
dnes jsem si půjčil autotranf.s regulací napětí do 280V,a zjistil,že toto zapojení dobře funguje do asi 100V .takto zapojený tyristor má docela krátkou odezvu(asi 1/2periody) ALE!  Na vyšší napětí,se tyristor tic106 prorazí .Nepomohlo ani zapojení ochranné diody,proti žávěrnému napětí.Prostě se přetížil proudově.Při měření jsem zistil,že vypínací proud pojistky je cca.600A  za 2msec.to je docela dost na TIC,který má impulzní proud do 30A.
kdo bude chtít co nejkřatší  reakci ,tak asi použije při F=1A triaky s proudem 16A a vic,ale nemám to odskoušené v provozu na 400V
asi nejlepší  bude zapojit s triakem do serie výkonový rezistor ,řádově ohmy,sice se prodloučí rakcní doba,ale triak to v impulzní režimu přežije
O víkendu zkusím něco sesmolit na 230v,a do týdne ,až přijdou součástky, to odskouším na 400V

Offline

 

#11 21-11-2008 21:53:58

780622
Člen
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Příspěvky: 367

Re: Návrh ochrany invertoru

ahoj risa, a ja som uz cez tento vykend chcel zbastlit to co si nakreslil... ok, odklada sa to a pockam.....


EWT (Ingsteel)
9002X + RallyMig161i + Ideal Praktik MMA220

Offline

 

#12 22-11-2008 10:26:02

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

Tak jsem si sestavil něco jednoduchého ,ze šuplíkových zásob.Je to jen zkušební zapojení, na 230 V,pro ovření funkce.

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/734_ochrana_svarecky7.png

Jako ZD2 jsem použíl 2 zenerky zapojené v závěrném směru,do serie.Triak ,co jsem měl doma,je BTB16/600,s max.impulsním proudem 160A / 20ms ,s max.proudem do řídící elektrody 50 mA .Hodnota R4 vyšla na 8 ohmů, 3x 22ohmů /2W,paralelně,drátové
Stykač je zapojený  na přímo,bez tlačítek,abych videl(slyšel),zda procvakne.

Při F = 0,25A je reakce okamžitá,jenom proud stykače je 0,2A
Při F = 0,5A  ,reakce je slušná ,stykač se ani nehne, R4 jsou vlažné,
Při F = 1 A    ,stykač sem tam procvakne,
Při F = 2 A    ,stykač sepne asi na 0,5s a s  R4 se zakouří

V tomto zapojení je použita D1 (1N4007)  a zenerky  ZD2(2x75V) ,takže triak propouští jen kladnou půlvlnu napětí,kdyby se  místo nich
použil diak nebo obousměrný transil ,s vhodným průrazným napětím,tak reakce jsou rychejší.

do budoucna  ho upravím na 400V,jde vlasně o to ,aby nereagoval na AC 230V(spičkově 330V) ,a zktratoval při AC 400V (spičkově 560V)


Vhondé bude koupit stykač s varistorem,nebo ho dovybavit



jedná se vlasně o jednoduchý triakový regulátor,nastavaný tak ,aby zkratoval pojistku v co nejkratším čase při při vyšším napětí než je dáno
tranzilem/diakem/zenerkou. A to vše tak,aby to součástky přežily bez poškození

Editoval risa (22-11-2008 19:25:21)

Offline

 

#13 22-11-2008 19:26:38

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

ješte detail,
používejte rychlou pojistku,ať se vám nerozletí odpory a triak na všechny strany,jako mě před chvílí.

R5 jsem použil kvůli definování klidového stavu triaku při měření

Offline

 

#14 22-11-2008 20:09:30

admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Příspěvky: 1167
Web

Re: Návrh ochrany invertoru

risa napsal(a):

... ať se vám nerozletí odpory a triak na všechny strany,jako mě před chvílí.

smile

Ríšo, nebylo by jednodušší si na invertor udělat jednu spešl zásuvku, které můžeš věřit? A při zapojování do cizí zásuvky nebo prodlužováku si to nejřív osahat voltmetrem? Myslím, že by to mohlo být bezpečnější než exploze součástek při vývoji té ochrany smile

Ale jinak držím palce. Hlaš pokroky, jo?

Offline

 

#15 23-11-2008 11:16:19

ezopaci
Člen
Registrovaný: 28-10-2008
Příspěvky: 107
Web

Re: Návrh ochrany invertoru

A co to resit z druhe strany - sepnout seriovy triak/tyristory az se na nejakem klopnem obvodu "overi" spravnost napeti ?
Nic by nehorelo, neni treba resit horeni veci pri slusu, ...
Je ale fakt ze to bude chtit "sofistikovanejsi" obvod. :-)


Tomas
BauBau trafo + "lehky tuning" smile
https://photos.app.goo.gl/DKwMLQ0AUgSwuSsh2

Offline

 

#16 24-11-2008 09:58:59

mtajovsky
Člen
Registrovaný: 28-10-2008
Příspěvky: 17

Re: Návrh ochrany invertoru

ezopaci << zrovna to chci napsat. K ochraně by šel použít stykač, který spíná na 400 V, ale ještě nespíná na 230 V. Výstup do invertoru je pak zapojen přes jeho rozpínací kontakt. Buď použít stykač s cívkou na 400V a ověřit, že na 230 V nesepne, nebo upravit spínací napětí pomocí předřazeného odporu. Vlastní výstup pak zapojit přes další stykač ovládaný tlačítkem a samodržný kontakt. Postup zapínání je pak takový, že se ochrana zapojí na síť a stiskne se startovací tlačítko. Bude-li připojeno 400V sepne první stykač a druhý pak nebude možno startovacím tlačítkem sepnout. Ten první stykač ani nemusí být výkonový, může být nakonec zapojen jenom v obvodu ovládání druhého stykače.

Editoval mtajovsky (24-11-2008 10:00:15)

Offline

 

#17 24-11-2008 22:01:34

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

jo tak jednoduchý a účinný,
jenom se mi zdá,že stykač,který je připojen na menší napětí,a není sepnut,odebírá větší proud ,než když je sepnut.

Offline

 

#18 24-11-2008 22:13:23

Bohouš
Člen
Registrovaný: 15-06-2007
Příspěvky: 325

Re: Návrh ochrany invertoru

To je blbost. Stykač nemůže odebírat proud, když není sepnutý. Jinak pokud by byl stykač na 400V, tak by ho 230V nemělo aktivovat. Věřím ale, že pokud by se mechanicky sepnul, tak by ho možná těch 230V udrželo. To je obecně známo u relátek, že pokud je cívka relé stavěná na 12V, tak je potřeba skutečně těch 12V k sepnutí (nebo o něco málo). Ale k tomu, aby se kotva relé ”ještě” udržela stačí menší napětí. Příklad: sepnu relé 12V z laboratorního zdroje a postupně zmenšuji napětí a kotva odpadne až třeba pod 6V...


Svářeč (lepič) amatér MMA, MAG, TIG
KS 250R, KITIn 165, Gude 145+HFU 400
Maximal 2005 (MAG); TIG AC/DC 200A P
Plasma Berlan BPS40, autogen

Offline

 

#19 25-11-2008 08:17:22

admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Příspěvky: 1167
Web

Re: Návrh ochrany invertoru

Bohouši, pokud je cívka stykače připojena na nějaké napětí, tak jí protéká proud bez ohledu na to, jestli je stykač sepnutý či nikoliv.

Offline

 

#20 25-11-2008 09:03:19

Bohouš
Člen
Registrovaný: 15-06-2007
Příspěvky: 325

Re: Návrh ochrany invertoru

A jo, pardon. Já jsem to blbě pochopil. Už je mi to jasný, jak to bylo myšleno.....


Svářeč (lepič) amatér MMA, MAG, TIG
KS 250R, KITIn 165, Gude 145+HFU 400
Maximal 2005 (MAG); TIG AC/DC 200A P
Plasma Berlan BPS40, autogen

Offline

 

#21 25-11-2008 10:56:25

risa
Člen
Registrovaný: 16-11-2008
Příspěvky: 14

Re: Návrh ochrany invertoru

stykačem, krerý není sepnut(nemá uzavřený megnetický obvod)prochází větší proud než při sepnutí(uzavřený mag.obvod).Co mám stykače tak pří sepnutém stavu odebíra 20 mA ,a když kotvu zablokuji(podložím) tak 180mA

To je nečestělší závada co jsem zatím opravoval.----mezi cívku a kotvu se dostal bordel(smetí) ,byla tam mezera,dlouhodobě cívkou procházel velký proud až schořela.to samé  bude dělat i stykač s cívkou na 400V,když se připojí na 230 V,prostě se nepřitáhne .

Offline

 

#22 26-11-2008 13:58:56

mtajovsky
Člen
Registrovaný: 28-10-2008
Příspěvky: 17

Re: Návrh ochrany invertoru

Asi bych zdůraznil, že ten první "stykač" vůbec nemusí být výkonový stykač  s cívkou na stř. proud. Může to být i ss ovládací relé, které bude blokovat hlavní, "druhý" stykač. Obvod ovládacího relé pak skutečně může být vyladěn na nespínání při 230V, může tam být usměrňovač a odpor nastavený podle požadované citlivosti. Pak i odpadá potíž se změnou proudu v neuzavřeném mag. obvodu.

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/695_ochrana.png

Offline

 

#23 09-10-2009 19:47:29

pcman
Člen
Registrovaný: 09-10-2009
Příspěvky: 8

Re: Návrh ochrany invertoru

vím že poslední příspěvek je skro rok starý, ale přesto se zeptám zkoušel tu ochranu někdo v praxi ? dík za odpověď

Offline

 

#24 10-10-2009 21:16:53

admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Příspěvky: 1167
Web

Re: Návrh ochrany invertoru

pcman napsal(a):

vím že poslední příspěvek je skro rok starý, ale přesto se zeptám zkoušel tu ochranu někdo v praxi ? dík za odpověď

No, to by mě taky zajímalo. Tak pište!

Offline

 

#25 21-10-2009 18:59:39

pcman
Člen
Registrovaný: 09-10-2009
Příspěvky: 8

Re: Návrh ochrany invertoru

ahoj lidi dnes jsem se o této ochraně bavil s elektrikářem a on mi říkal že je to zbytečné že když v redukci zapojim pouze jednu fázi a zem tak mi to stabilně bude držet 230V a že žádné přepětí nepřipadá v úvahu já nejsem elektrikář takže se v tom nevyznám co vy na to?? díky předem za odpověď

Editoval pcman (21-10-2009 19:00:45)