SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |
Nejste přihlášen(a)
Stránky: 1
Kamošov otec kúpil zavarace trafo Gude 235 TC a ta ma napájanie 1x230V alebo združene 400V (tak pise v jej popise).No a ta zastrcka čo je tam na združene napätie 400V je 5 koliková zastrcka a oni v dome majú len rozvody po starom TN-C čize 4kolikovu zásuvku.A potrebovali by na to nejakú redukciu ktorý by im z 5 kolikovej zastrcky ,,urobí´´4kolikovu.Ja som nad tým rozmýšľal takto: fázy (L1,L2,L3,)by sa normálne spojili ako majú, tam by sa nič nemenilo.Vodič PE,N by sa spojili do jedného a pripojili sa do 4kolikovej zásuvky ako jeden vodič PEN.
Bolo by možne to takto zapojiť?
Offline
Nekde je to zapojeni posano v rubrice mig/mag
Offline
Bolo, ale bacha, směrem od zdroje (rozvaděč) je možno vodič PEN rozdělit na PE a N, ale už se nesmí nikdy dále spojit!
Jinak elegantnější je možná udělat přechodku z vidlice 4 kol. PEN - 5 kol. zásuvka kabelová PE+N a dá se použít i jinde, vznikne tak možnost připojení na 4 i 5 kol.
Offline
cize to mozem takto zapojit?Od rozvadzača PEN rozdelim na PE,N a to dalej napojim na 5 kolikovu zasuvku.
Offline
Ok, je to v souladu s normou
Offline
dik moc
Offline
1b> To jen podle vaší teorie?
Vodič PEN lze rozdělit na PE a N pouze v rozvaděčích kdy se bod dále přizemňuje. Co takhle si vyrobit dílenský antoníček? Můžete jej rovnou osadit proudovým chráničem s charakteristikou 30mA a máte pro problémech. Tj spolu s tím uděláte něco pro vaší bezpečnost!
Fungovat to nějak bude i tak avšak pozor na přepojování z 32A vidlice na 16A vidlici!
Offline
To MiraGSX:dik za radu ale ten prúdový chránič neviem či tam dám,kamošovmu otcovi sa asi nechce do toho vkladať peniaze do nejakej redukcie.Ale s tým antoničkem je to dobrý nápad.A nemusíte mi Vykať ja mam len 14rokov.
Offline
Asi budu muset na konzultaci
Antoníček je pěkná věc, ale bude dražší než to trafo a v tom případě neefektivní.
Rozdělení PEN vodiče v místě, které není přizemměno, není žádné zvěrstvo, ikdyby to nevyhovělo dnešním normám, já bych to tak vyřešil, ale tím nechci nikoho k tomu nabádat, možnost je přizemnit ten rozvaděč a vytáhnout 5c kabel přímo z něj
Offline
když sem spojil PE a N tak mi to na štípačce vyhazovalo jistič.Tak sem ten ochranej kolík odpojil a štípačka bez problémů již skoro dva roky funguje..
Offline
Aj tak sa da...
Offline
a je to bezpečne nezapojiť ten ochranný kolík?ved potom nebude uzemnený kovová skrinka prístroja
Offline
Tady se začíná hazardovat s lidskými životy, odpojit kostru (PE) je to nejhorší, co se dá udělat a spojit PE a N (pokud je předtím rozdělen) je taky proti všem předpisům!!!
Offline
tiež si myslím ze to nebude bezpečne s tým nezapojenim ochranného vodiča PE ,od rozvádzača rozdelím PEN na PE ,N a a L1,L2,L3 pripojím normálne uvidím čo to spraví
Offline