Napájení pohonu křídlové brány

Prosím o doporučení na pohon křídlové brány a jaké napájení natahnout k bráně?

Realizuji pojezdovou plochu od brány na pozemek a vraty garáže. V budoucnu chci osadit na dvojkřídlou bránu elekrický pohon. Než se položí dlažba, chci pod ní dát potřebné kabely. Předpokládám, že by měl stačit jeden kabel na 220V. Nebo doporučujete položit kabelů víc a jaký, na co všechno?

Online

 

#2 13-10-2021 10:50:31

E-Ryc
Člen
Místo: Praha / Horazdovicko
Registrovaný: 08-09-2020
Příspěvky: 820

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Kazdopadne bych to dal do (dostatecne tluste) chranicky, aby se v pripade potreby dalo protahnout neco dalsiho/jineho.
Ja u nasich (posuvna brana, ale to nehraje roli) daval:
- 230V
- dvoulinku pro tlacitko uvnitr garaze
- UTP kabel (pocitacovy sitovy - ctyri kroucene pary) jako rezervu pro pripad, ze bych tam nekdy pridaval RS-485 nebo neco podobneho.

EDIT: V tvem pripade druhou chranicku samozrejme napric mezi kridly. Tu bych zatim nechal prazdnou, potrebne draty budou zaviset na konkretnim pohonu (napajeni a data?). Plus bude treba (nejspis) dvojlinka pro druhou stranu fotozavory.

Editoval E-Ryc (13-10-2021 10:54:40)


IDEAL Tecnomig 212 LCD, Fronius TransPocket 150, IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD, Ideal Praktik 220 LCD (v pořadí podle četnosti používání)

Offline

 

#3 13-10-2021 11:34:23

Charon
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 17-08-2014
Příspěvky: 1454

Re: Napájení pohonu křídlové brány

díky, dává se 40mm https://www.hornbach.cz/shop/Korugovana … rtikl.html ( https://www.kvelektro.cz/chranicka-fran … m-p1699916) nebo se dává 50mm https://www.hornbach.cz/shop/Korugovana … rtikl.html ?

Kudy doporučujete véct chráničku, přímo v pojezdové ploše nebo kus kolem baráku a pak při okraji pojezdové plochy? Přímo by se přes ní jezdilo, kolem baráku by tam byl pravoúhlý oblouk. Povrch bude z betonových kostek 20x10 cm, I tomu říkají (tvarem X co se používají na chodníky).

Editoval Charon (13-10-2021 11:58:00)

Online

 

#4 13-10-2021 12:04:32

sttefo86
Člen
Registrovaný: 25-08-2021
Příspěvky: 197

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Chráničku treba uložiť do dostatočnej hĺbky, sám mám chráničky priečne cez vjazd (pre prepojenie pohonu a čidla brány, elektrickú prípojku, prípravu pre optiku/internet, a ešte jednu rezervu) jazdilo sa po nich pri celej stavbe rodinného domu t.j. domiešavače s betónom, nákladné vozidlá so všetkým stavebným materiálom, žeriav, bágre.....
Chráničky mám uložené v hĺbke 80cm a teraz keď sme cez ne vťahovali tak úplne bez problémov.
V prípade že nie je možné chráničku uložiť do hĺbky je ešte možné chráničku v najhorších miestach dodatočne uložiť do HDPE rúry.
Oblúky sú možné ale treba dodržať polomer ohybu pri 50mm je to 350mm ale doporučujem viac.

Editoval sttefo86 (13-10-2021 12:07:04)

Offline

 

#5 13-10-2021 12:55:18

E-Ryc
Člen
Místo: Praha / Horazdovicko
Registrovaný: 08-09-2020
Příspěvky: 820

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Daval jsem 50mm. Ja to kopal mimo pojezdovou plochu ("do travy"), takze to skoncilo jen asi v 60cm. Ale je to podel zidky a po travniku jezdi maximalne sekacka, takze se toho nebojim wink.


IDEAL Tecnomig 212 LCD, Fronius TransPocket 150, IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD, Ideal Praktik 220 LCD (v pořadí podle četnosti používání)

Offline

 

#6 13-10-2021 13:23:21

pafik1605
Člen
Místo: matička stověžatá
Registrovaný: 04-03-2013
Příspěvky: 2657

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Chráničky určitě a plánek co jsem tahal já ti dám do pošty.
K těm chráničkám - dostala se mi do nich voda (cca rok tam jen tak ležely). Jak jí dostat ven? Zkoušel jsem ledacos, co nefungovalo, ale fungoval normální dámskej tampón, extra velkej, navlečenej na smyčce z drátu (tuším jednapětka instalační). Vždycky jsem ho protáhnul, vyždímal, zpátky, vyždímal .... Ten tampón má hroznou savost, vždycky tak dvě deci jsem z toho dostal.

Offline

 

#7 13-10-2021 13:41:23

E-Ryc
Člen
Místo: Praha / Horazdovicko
Registrovaný: 08-09-2020
Příspěvky: 820

Re: Napájení pohonu křídlové brány

U nove pokladane by vodu resilo par direk ze spodni strany (pokud nelezi v jilu nebo neni fakt vysoka spodni voda, samozrejme).


IDEAL Tecnomig 212 LCD, Fronius TransPocket 150, IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD, Ideal Praktik 220 LCD (v pořadí podle četnosti používání)

Offline

 

#8 13-10-2021 14:09:35

Charon
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 17-08-2014
Příspěvky: 1454

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Díky pánové. Dobře, že jsem se zeptal. Dam 50mm. Internet a podobné mě nenapadlo, ale třeba pokud by se zde dělala optika, tak se určitě budu chtít napojit (či potomci).

pafik1605: na email jsem odpověděl a za plánek budu rád. Jo tampony, koukám že to se hodí na lecos. Perzervativy zas jako různé kryty, třeba u vojáku na flintu.
Voda se tam dostala jak, zkondenzovala nebo měla šanci nějak natéct?

Z vody mam obavu. Z každého konce to bude výš než uprostřed. Dočasně se může pískojílová hlína nacucat, navíc to povedu v místech kam se bude stékat deštová voda. Dirky by to snad mohly řešit, nebo napojení dvou trubek, voda nateče a vyteče jen bordel zůstane.  To se musí nějak profesionálně řešit, přeci jen je špatné kabely koupat ve vodě.

Online

 

#9 13-10-2021 15:13:50

pafik1605
Člen
Místo: matička stověžatá
Registrovaný: 04-03-2013
Příspěvky: 2657

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Voda tam zatekla, protože jsem lempl smile
Když jsem to dokončil, tak jsem konce zapěnil nízkoexpanzní pěnou. Je to už pár let a OK; buď se tam už voda nedostala, nebo jsou kabely odolný.

Offline

 

#10 13-10-2021 15:53:38

sttefo86
Člen
Registrovaný: 25-08-2021
Příspěvky: 197

Re: Napájení pohonu křídlové brány

v 80% zemných rozvodov distribučnej sústavy elektrickej energie v chráničke je voda ktorá sa tam dostane už len pri spoji chránička-chránička, kodenzáciou resp. aj zatečením z koncov, normálnemu káblu (CYKY, AYKY) voda nevadí - sú určené do uloženia do zeme - chránička chráni proti mechanickému poškodeniu, pri ethernetovom ak použijete ten čo je na exteriér tak tiež nevadí, tie lacné obyčajné - väčšinou sivé tam zvykne degradovať-stvrdnúť a popraskať obal)
naťahal som už km chráničiek a káblov do nich ale ani raz som neodčerpával vodu-blbosť

Offline

 

#11 13-10-2021 16:32:07

jao
Člen
Registrovaný: 19-10-2015
Příspěvky: 498

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Tým káblom a chráničkám viac vadí UV-svetlo ako voda. Treba ich chrániť voči priamemu slnku.

Offline

 

#12 13-10-2021 17:02:52

Charon
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 17-08-2014
Příspěvky: 1454

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Tak je klubo chráničky doma. Uvnitř je drát na protažení kabelů. Tím drátem se dají kabely protáhnout, nebo je lepší vtáhnout dovnit něco pevejšího a na tom táhnout kabely s drátem pro budoucí použití? Nebo jinak, čím protahujete kabely?
Pokud by protahovací drát či provaz prasknul tak jedinou možnost vidím vysavačem profouknout balonek s vlascem nebo jak jinak? Mam v chráničce o délce 3,5m vloženou vodovodní trubku ke které by se vešel kablík a řemeslníci mi tam drát už nezatáhli. Výhodou je vzniklé propojení mezi sklepem a vodoměrnou šachtou.

Online

 

#13 13-10-2021 17:18:30

bn
Člen
Registrovaný: 07-05-2010
Příspěvky: 134

Re: Napájení pohonu křídlové brány

záleží také na podloží, Jíl silně mění únosnost při podmáčení a vzhledem k tomu, že se zátěž od kol roznáší v podstatě kuželem, je skutečně potřeba uvažovat o nějaké minimální hloubce uložení, jinak dojde k jejímu rozlámání. Sám jsem dával jako chráničku ocelovou trubku, tehdy to byla doporučovaná praxe.

Offline

 

#14 13-10-2021 18:01:09

E-Ryc
Člen
Místo: Praha / Horazdovicko
Registrovaný: 08-09-2020
Příspěvky: 820

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Ja mel provazek, ale bylo to spis pro zlost. nakonec jsem ty tenci kabely privazal stribrnou paskou k tomu CYKY, ktery je pomerne tuhy, z pasky udelal "kulatoru spicku" a prostrkal to takhle. Ale to bude zrejme zalezet na delce a poctu zatacek.
Protazeni kulicky vzduchem se normalne pouziva.


IDEAL Tecnomig 212 LCD, Fronius TransPocket 150, IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD, Ideal Praktik 220 LCD (v pořadí podle četnosti používání)

Offline

 

#15 13-10-2021 18:57:16

sttefo86
Člen
Registrovaný: 25-08-2021
Příspěvky: 197

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Normálnejšie chráničky(kopos,...)pri rozmeroch 50mm majú vo vnútri silon nie drôt, silon je lepší nehrdzavie. Bežná prax je v prípade vtahovania za silonom vtiahnuť oceľové lanko a za lankom kábel.

Offline

 

#16 13-10-2021 18:57:17

Charon
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 17-08-2014
Příspěvky: 1454

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Tomu rozumím. Mam ocelové lanko potažené plastem, co jsem získal z telefonního vedení odříznutím kabelu a není nad to. Používám to třeba na protažení štětky komínem a vím, že se to nepřerve. Jen nevím, zda bude dost dlouhý do chráničky (potřebuji 20m). S elektro kabelem je to dobrý nápad, nepřerve se při tahání svazku a sám se nebude moc bránit když tam pujde jako první sám.

sttefo86, o 1s jsi mě předběhl. Dík za potvrzení, že na původním drátu (možná to je silon, zítra se podívám pozorněji, ted vím jen že to je černý a tenký) se tahá lanko.

Editoval Charon (13-10-2021 19:00:19)

Online

 

#17 13-10-2021 19:05:20

sttefo86
Člen
Registrovaný: 25-08-2021
Příspěvky: 197

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Keby sa náhodou aj odtrhol drôtik vo vnútri oslov elektrikára z okolia či nemá vtahovacie pero, sú rôznej hrúbky a dĺžky. Ja mám runpotec ktoré má 60m a je aj dosť hrubé t.j. dá sa pretlačiť

Offline

 

#18 13-10-2021 19:07:52

sttefo86
Člen
Registrovaný: 25-08-2021
Příspěvky: 197

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Za oceľovým lankom sa ťahali káble niekedy aj traktorom 😀 keď sa chlapom nechcelo navijakom,

Offline

 

#19 13-10-2021 23:54:19

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4458

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Pokud to  má  být  drát potažený  plastem, takové  dráty se prodávají  na zahrádku  jako vázací.  Jedny jsou  pozinkované  a jedny v plastu. Akorát jako vázací  drát  jsou většinou měkké,  takže je třeba použít větší  průměr. Jinak  jako  tvrdé  dráty by se daly použít dráty na Cočko na černou  ocel, ale ty by se musely nějak  narovnat.  Potom  by se třeba drát   0,8 měl  podle mne jít protlačit třeba i  20 m dlouhou  chráničkou. Nebo  by šly použít  taky silnější  izolované elektrické  dráty.

Offline

 

#20 14-10-2021 09:54:11

jirkati
Moderator
Místo: Liberec
Registrovaný: 07-12-2007
Příspěvky: 4392

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Jako svářeč jsem udělal svařovanou chráničku z trubky průměr 57/3 mm se čtyřmi ohýbanými oblouky R = 200 mm. Na obou koncích vyvedená nad terén a ukončená elektrikářskou krabicí. Elektrikářským perem jsem protáhl ocelové poplastované lanko a tím pak protáhl pomocí elektrikářské "punčošky" pohodlně potřebné kabely. Ani nebyl potřeba traktor smile.

Offline

 

#21 14-10-2021 11:38:32

pafik1605
Člen
Místo: matička stověžatá
Registrovaný: 04-03-2013
Příspěvky: 2657

Re: Napájení pohonu křídlové brány

jirkati: když už sem taháš takovýhle speciality, tak třeba optický kabely se zafukujou, nepotřebujou žádnej protahovací drát  ..... smile

Offline

 

#22 14-10-2021 11:56:06

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4458

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Vidím,  že takové  věci nejsou  zas tak  ojedinělý  problém. Já  mám  anténní  svod vedený  od televize ve stěně v "husím  krku" asi  4  metry na půdu. A už  budu  muset  pomalu  ten  koaxiál měnit za nový,  protože už  blbne. Asi  taky budu  muset  protáhnout tím  husím  krkem nějaký  drát a tepve potom  tam  tím  drátem natahat  koaxiál.

Offline

 

#23 14-10-2021 12:06:20

Zdenek11
Člen
Místo: kousek od Brna
Registrovaný: 23-02-2010
Příspěvky: 2195

Re: Napájení pohonu křídlové brány

To se přece ten nový přichytí za konec starého a ten se pak vytahuje i s tím novým.

Offline

 

#24 14-10-2021 12:34:08

E-Ryc
Člen
Místo: Praha / Horazdovicko
Registrovaný: 08-09-2020
Příspěvky: 820

Re: Napájení pohonu křídlové brány

Radim: doufej, zes mel sikovnejsi zedniky - u nas v baraku byly nejake trable s STA a plan vymenit kabely se musel odpiskat, sikulove ty husi krky nekde priskripli sad
Jinak jak pise Zdenek 11 - spajet, omotat paskou (aby to nezadrhavalo) a protahnout.


IDEAL Tecnomig 212 LCD, Fronius TransPocket 150, IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD, Ideal Praktik 220 LCD (v pořadí podle četnosti používání)

Offline

 

#25 14-10-2021 12:42:15

sttefo86
Člen
Registrovaný: 25-08-2021
Příspěvky: 197

Re: Napájení pohonu křídlové brány

U koxialu zvykne degradovat izolacia vystavena slnecnemu svetlu, a hlavne v mechanicky namahanych miestach, skontrolujte všetko co je voľne a na slnku , koncovky nanovo spraviť atd.
Priamo v chráničke je malá pravdepodobnosť že by zdegradoval-ak ho niekto nedosekal samozrejme


Radim napsal(a):

Vidím,  že takové  věci nejsou  zas tak  ojedinělý  problém. Já  mám  anténní  svod vedený  od televize ve stěně v "husím  krku" asi  4  metry na půdu. A už  budu  muset  pomalu  ten  koaxiál měnit za nový,  protože už  blbne. Asi  taky budu  muset  protáhnout tím  husím  krkem nějaký  drát a tepve potom  tam  tím  drátem natahat  koaxiál.