Zdravím, je možné aby se při letování měděného potrubí ucpal průtok vody. Předělával jsem jeden kousek rozvodů a tam kde to předtím topilo, je rozvod úplně studený. Pokud dlouho odvzdušňuji, tak se teplá voda dostaví, ale přes zpátečku. Potrubí do problémové oblasti mám v podlaze a tak nemohu přesně zjistit kde to hřeje a kde už ne. Čeká mě rozkopání podlahy a nebo je jiný problém. Děkuji všem za rozumné rady.
Offline
zavřený kohout ?bublina ? Čerpadlo to neprožene ?
aby se ucpalo to by se tam muselo nacpat hodně cínu navíc
Offline
karloscz napsal(a):
Děkuji všem za rozumné rady.
Že by se vnitřní profil trubky ucpal cínem vidím jako těžko proveditelné, muselo by ho být opravdu hodně a poznal by to i laik páječ.
Co při odkrývání potrubí před vlastním zahájením prací? Nemohlo dojít k stisknutí trubky v podlaze?
Při zkoušce vzduchem to nepůjde poznat, ale hydrostatický tlak kapaliny si vždy najde cestu nejmenšího odporu.
Kdysi mě šíleně bolelo břicho, když už to trvalo dlouho šel jsem k felčarovi - strčil mi krkem do žaludku trubku s kamerou, cca 1/2" endoskop.
Offline
Trubky nebyli při zalévání betonu nijak zdeformované. Kohouty žádné v cestě průtoku nejsou. Bublina ? - odvzdušňoval jsem celý rozvod až do stříkání vody. Napadlo mě že by jsem čerpadlo přepnul na rychlejší točky, ale pomůže to ? POPÍŠU ROZVOD POTRUBÍ. Potrubí které vchází do podlahy je teplé, ale po rozdělení na dvě větve a opětovné vystoupení je jedna větev teplá a druhá úplně studená. Pokud ale odpouštím vodu ze studené větve, nakonec je také teplá - dokud zase nevystydne. Takže pravděpodobně do radiátoru doteče zpátečkou. Sundal jsem radiátor a když jsem otevřel kohout ( napouštění radiátoru ) tak z něj netekla voda, ani neutíkal vzduch.
Offline
píšeš že jsi "předělával" to jsme nikdo z přispívajících neviděli, takže některé podněty ti můžou připadat dementní
nezapojil jsi trubky opačně? To by ale vliv mít moc nemělo. Co když zavřeš radiátory (radiátor) na té větvi co funguje normálně? Ta problémová potom začne topit? Jaký průměr mají ty trubky? Pokud jsi použil kus nové trubky - nemohlo v ní být nějaké svinstvo? Co když je ucpaný přímo ten kohout?.
Offline
Trubky nejsou přehozené - koukal jsem na fotodokumentaci :-), zkoušel jsem zavřít všechny radiátory krom těch co netopěj, ale nic. Nenapadlo by mě že budou ucpaný nové fitinky a nebo nová trubka, ale proč ne. Trubky jsou 15. Připadá mi ale že ty trubky (rozvod) je bez vody - na poklep mají jiný zvuk než trubky co topěj.
Offline
Můžeš to někde rozpojit třeba na šroubení? Zkus to prohnat tlakovou vodou z vodovodu.
Offline
Možná je to blbost ale co třeba zapometutá zakleplá zátka nebo jiné svinstvo v trubce udělá svoje vždy před montáží je třeba kontrolovat pruchodnost trubek.
Offline
Ak to mas v podlahe rozvetvene do Tcka a topi /alebo je priechodna len jedna vetva/ odpojil by som spiatocku a obe vetvy a skusil pretlakovat privod vodou z vodovodu.
Ak voda fakt pojde len z tej co topi tak to mas niekde problem. Ak je pod betono o to horsie. Izoloval si to potrubie pri betonazi ?
Offline
Musím to opravit ať je problém kdekoliv. Dám pak vědět.
Offline
Tak jsem zjistil že je zaseklé sedlo ventilu u posledního radiátoru. Když jsem ho odpojil od trubky, tak začala stříkat voda. Koupím novej ventil a doufám že bude problém odstraněn. Je mi ale divné, že netopil aspoň předposlední radiátor. Dám vědět jak jsem dopadl.
Offline
Jestli jsem to dobře pochopil, tak jsi prodloužil větev topného okruhu a mohlo dojít ke zvýšení hydraulického odporu. Voda jde cestou nemjenšího odporu, což znamená že pokud máš špatně navržený okruh ( velká délka potrubí, hodně kolen, a malá světlost trubek ) nebude to na konci prostě topit. Jako berlička se nejčastěji používá to, že se ventily radiátorů různě přivírají abys celý systém vyladil tak, že to čerpadlo dokáže protlačit. Je s tím hrozný sraní a stejně to nikdy není ono.
Offline
Po opravě vše zavřít vše ostatní inkriminovanou část prohřát poté ostatní otevřít.
Offline
Je to tak nejako ako pise Britt.
Tiez mam rozvetvene kurenie , ale od kotla na 2strany. Ale vsetko je prepocitane cca 50 na 50 na kazdu stranu.
Mam v systeme 13 radiatorov na 12 ma termostaticke hlavice v miestnosti s termostatom je radiator otvoreny na max prietok.
System v medi od priemeru 22 , 18 , 15.Zavesny kotol bez kondenzacie. Max spokojnost.
Offline
K tomuto případu, bez znalosti struktury a dimenzování rozvodu nelze říct nic víc než: pájením to nejspíš nebude, alespoň si to nedovedu představit. Hydraulika ústř topení bývá složitější než si mnohý myslí.
Online
Britt - větev jsem prodloužil pouze o to, že jsem vypouštěcí ventily dal až za zeď do dílny. Byli původně v prostoru podlahy která se dělala nová a tím pádem bych se k nim už nikdy nedostal. A pak jsem jen posunul odskoky z prostoru dveří, do zdi. (jinak by za ně pořád někdo zakopával) Udělal jsem jen ve zdi kapsu a celé jsem to posunul zhruba o 10 cm. Žádné trubky jsem nepřehodil - jen posouval o kousek dál. Přikládám foto.
http://1drv.ms/1R5EsKZ
Offline
Opravdu jsi nepřehodil vstup a výstup vody do/z radiátoru? Z fotek to není moc vidět, ale pokud se to přehodí, tak se to takhle může chovat.
Offline
karloscz napsal(a):
Britt - větev jsem prodloužil pouze o to, že jsem vypouštěcí ventily dal až za zeď do dílny. Byli původně v prostoru podlahy která se dělala nová a tím pádem bych se k nim už nikdy nedostal. A pak jsem jen posunul odskoky z prostoru dveří, do zdi. (jinak by za ně pořád někdo zakopával) Udělal jsem jen ve zdi kapsu a celé jsem to posunul zhruba o 10 cm. Žádné trubky jsem nepřehodil - jen posouval o kousek dál. Přikládám foto.
http://1drv.ms/1R5EsKZ
Moc zatáček a ty trubky taky nejsou průměrem nic moc. Mrkni na tyhle stránky a pozeptej se tam. Mimo jiné jsou tam i aplikace na výpočet rozvodů a hydraulických ztrát a určitě ti tam dokáží poradit lépe než my tady
http://forum.tzb-info.cz/vytapeni-obecne
Offline
Ta část topení, co funguje je ve stejné výšce jako ta co nefunguje? Je funkční oběhové čerpadlo a filtr čistý? To co píšeš v příspěvku 16 jsou veškeré úpravy?
Online
Jak píšu tak jsem taky udělal. Trubky jsem nepřehodil, odbočku ze dveří jsem posunul pouze o 10 cm a vypouštěcí ventily jsem pouze přesunul za zeď o 30 cm níže. Druhá větev která jde od kotle na úplně druhou stranu baráku a je o 4 místnosti delší, topí bez problémů. Ale jinak děkuji všem za rady
Offline
problem samozřejmě byl ten zaseklý ventil, a u toho druhého radiátoru je ventil v pořádku?
hydrostatický tlak je svinstvo, jestli dobře vidím - původně jsi měl všechny spoje vzestupně, nyní máš vyhybku DOLŮ a hned zas nahoru - to je špatně, čerpadlo tudy vodu neprotahne - když má možnost ji táhnout jinudy stále vzhůru!
Zavři všechny teplé radiátory a pokud to začne topit je chyba tady!
Pak jedině vše ostatní přiškrtit.
Offline
Bourači, já jsem to pochopil tak, že za zeď vyvedl jen vypouštěcí kohouty. Rozvod k radiátorrům zůstal beze změny. Bohužel karlos sděluje jen to, co sám považuje za relevantní. Souhlasím s tebou, že největší pravděpodobnost je vada ventilu. Tady také nevíme co je to za ventil. Je to termostatický, jaký typ ( mají různá provedení škrcení). Je velmi pravděpodobné, že se stalo toto: ventil "zaseknutý" má po létě přilepenou kuželku, ale také může být zanesený nějakým bordelem co byl, nebo se uvolnil z trubek. To samé asi i u ventilu druhého, který se jeví jako dobrý, je možné pohybovat s dříkem, ale může být ucpaný. Já bych je vymontoval a pořádně prohlédl, vyčistil, rozchodil, namazal dřík silikonovým olejem, nebo silkonovou vazelinou. Vypláchl ten úsek potrubí vodou. To bych provedl tak, že bych otevřel dole vypouštěcí kohouty a do trubky po odmontobavém ventilu bych hadicí pustil vodu . To u obou ventilů.
Online
Takhle na dálku určit diagnózu je téměř nemožné ... ventily můžou mít malé kvs mohl se dostat bordel do trubek ... nevhodně vedeno ,
bez jakékoliv konzultace s topenářem, každé má své .A super je že se někdo pustí do topení jen tak a pak to zalije betonem šak co čerpadlo si s tím poradí...Bourači ten člověk neumí číst jen píše .A nemáš až tak pravdu čerpadlo dokáže v malých dimenzích celkem divy ,ale to člověk musí vědět co dělá čož se v tomto případě nestalo a pak se tu řeší věci úplně mimo mísu...
Offline
Tak pánové hotovo. Musím ale říct lukkinovi že čím umím a četl jsem každé slovo co tu kdo napsal. A že by jsem nevěděl co dělám :-) jedině jsem si nebyl jistej v tom letování. Když jsem se já učil na instalatéra - topenáře, tak se vše ještě dělalo v oceli a všechny spoje byli pěkně vytočené závitnicí. No byla to sranda. Dokonce i vodu v plastu jsem vyděl poprvé, až když jsem dělal závěrečky. A řemeslo nedělám již 20 let. No a v čem byl tedy problém? Zaseknutej ventil na posledním radiátoru. Je mi ale divné že netopil aspoň ten druhý. Po výměně ventilu, vše zase topí. Všem děkuji za rady a rád jsem také přispěl problémem a řešením do vaší databáze :-)
Offline
Karlosi, přečti co jsem napsal ohledně ventilů. Ono většinou stačí za dřík opatrně vzít, povytáhnout ho a namazat, ale jen silikonem. Těsnění EPDM nesnáší minerální oleje a mazadla. Je pravděpodobné, že ten druhý byl ucpaný a při vypouštění se to uvolnilo.
Online